主题:请帮我看下CP1E的SFTR指令的问题

点击:955 回复:5

I0.03接通前
附件

I0.03接通后
附件
为什么w0.00到W0.05都ON了?
不是应该依次ON的吗?
最后修改:2011/6/11 23:07:12
11-06-11 18:13
贴个图片上来啊
11-06-11 20:03
[QUOTE]
LD P_1s
@SFTR(084) W10 W0 W0
LD 0.01
OUT W10.12
LD 0.02
OUT W10.13
LD 0.03
OUT W10.14
LD 0.04
OUT W10.15
LD W0.00
OR W0.01
OR W0.02
OR W0.03
OR W0.04
OR W0.05
OR W0.06
OR W0.07
OR W0.08
OR W0.09
OR W0.10
OR W0.11
OR W0.12
OR W0.13
OR W0.14
OR W0.15
OUT 100.00
[/QUOTE]
這樣不就是了麼?
11-06-12 20:38
明白了谢谢,
11-06-12 22:25
改成这样就好了
附件
忽视PLC的扫描频率了
11-06-12 22:32
怎么解决的的啊,不太明白