主题:欧瑞F1500系列 P7。5KW上电报LU是什么原因?请高手指点。谢谢
点击:809 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
linqz2005
该机一开始上电报AdEr(电流检测故障),后来上电即报LU(欠压)。搞不明白为什么,请各位老师指点一下。谢谢了
11-06-10 11:59
1楼
编辑
引用
管理
bakfdc
一开始上电报AdEr(电流检测故障)
看来是霍尔电流检测有问题!
后又报欠压,就是看看霍尔+15V、-15V电源低下是不是短路