主题:求助ABB变频器问题
点击:761 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
lzhnym
我公司一台ABB变频器(ACS510 75KW),因闲置1年未使用,现在使用时发现变频器电流远大于实际电流,变频器电流为210A,实际电流为110A(32HZ下运行),运行几分钟后变频器报警(报警号2010),查说明书为电机过热,实际电机并无过热,求助其原因?
11-06-02 21:30
1楼
编辑
引用
管理
haodt
估计是电流检测部分出了问题!
你可以清扫一下灰尘,看看效果!
-----------------------------------------------------------------