主题:交流220V二线接近开关的使用问题
点击:3914 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
dennis114
交流220V二线电容式接近开关与一个中间继电器串联,接近开关断开时由于剩余电流的作用,中间继电器的线圈两端会有40多伏的电压(中间继电器未吸合),请问怎样解决这个问题呢?
11-05-26 11:36
1楼
编辑
引用
管理
dianqisu
呵呵. 有直流的!
11-05-26 11:52
2楼
编辑
引用
管理
dennis114
控制电箱的电压是220V的,不想增加变压器。
11-05-26 14:11
3楼
编辑
引用
管理
高原
这种情况是个普遍现象,若你使用欧姆龙小继电器,还有可能造成断电后不能及时释放。原因1、接近开关漏电流大,2、线路太长布局感应电太强。解决方法1、采用屏蔽电缆,做好屏蔽。2、采用大型中继如3TH82.可以避免这类问题。
11-05-26 20:57
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
能正常工作就没问题,中间继电器的线圈有阻值与接近开关串联必然产生压降
11-05-26 21:16
5楼
编辑
引用
管理
zp197873
既然继电器不能吸合,那应该没什么影响吧
11-05-26 21:24
6楼
编辑
引用
管理
祥子315
没什么影响,放心用吧
11-05-26 22:53
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
“中间继电器的线圈有阻值与接近开关串联必然产生压降”
选释放电压高的
11-05-27 07:10
8楼
编辑
引用
管理
dennis114
继电器虽然未吸合,但是它的指示灯是半亮的,而且用手去摸会感觉有振动。
11-05-27 09:28
9楼
编辑
引用
管理
zhangzisky
三线制的应该好点吧
11-05-27 14:31