主题:45KW风机马达烧了
点击:2299 回复:29
20楼
编辑
引用
管理
452439484
我靠,电机保护器或热继电器没有吗
11-05-14 15:53
21楼
编辑
引用
管理
laozhou123
接触器偏小
11-05-14 17:28
22楼
编辑
引用
管理
hongyuas
热继电器整定电流为65A,但是没动作,
11-05-14 20:44
23楼
编辑
引用
管理
zhichao3162
不够啊应该用软启
11-05-14 21:02
24楼
编辑
引用
管理
1143799064
同意10楼的说法
11-05-15 01:34
25楼
编辑
引用
管理
930003445
看了大家说的,我们厂的45KW输送风机,用了德力西的D95,有时也烧,没什么事,别搞得象很大的事一样,电工胆大心细,认真就可以了……
11-05-15 08:43
26楼
编辑
引用
管理
ylsz230
电动机质量问题
11-05-15 13:32
27楼
编辑
引用
管理
寒江孤雁
这个嘛,最好是加个软启. 另外,要用真的D80, 现在市场上能买到的都是假的, 去真货代理那里直接拿.
11-05-15 15:21
28楼
编辑
引用
管理
想想看
看了以上全部回复,不少人动不动就拿出“无触点”、“固态”、“软起”之类的东东,这些玩艺一定比接触器好吗?以前没有这些玩艺时,上百千瓦的电机不照样安全运行。
11-05-15 20:07
29楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
90A/1.73=52A,选SLD-50的接触器,放在角里也嫌小,最小也得65A的;放在角外就更小了,恐怕需要100A的才够。
11-05-15 22:29