主题:45KW风机马达烧了

点击:2299 回复:29

明显的接触器触头容量不够( ⊙ o ⊙ )啊!
11-05-09 14:28
O(∩_∩)O谢谢各位,还好在保修期,没什么压力,已要求他们换D80接触器了,但是电动机不给换新的,只是拿去修理,有点担心维修质量,
11-05-09 17:40
45KW的电机不算太大吧,风机应该有风门吧,启动时风门关到底的情况下,负载不能算太重吧,求高人指点,没用过无触点的接触器,哪位老师能告诉一下,无触点的接触器什么样的吗,跟普通接触器有啥区别
11-05-09 18:20

引用 dianqisu 在 2011/5/8 21:35:39 发言【内容省略】

拜托!45KW的电机也算是大电机了?!固态继电器一定就比交流接触器好吗?
很奇怪的回答!
D50接触器是太小了,如果不是技术水平问题,省这么点钱得不偿失,D50,D65,D80每加大一档也就差百来块钱。
11-05-10 12:26
该用户被锁定!
11-05-10 13:39
支持15楼的说法,使用这种固态继电器不使用强制散热的话,很麻烦。
11-05-10 13:50
我单位风机45千瓦,星三角启动,接触器控制,都是西门子的。
11-05-11 00:31
这么大的电机应该选无触点的接触器
11-05-11 07:36
用100安以上接触器是应该没有问题的
11-05-11 14:25
接触器选小了!
11-05-12 01:46