登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:45KW风机马达烧了

点击:2299 回复:29

单位空调的风机马达45KW,星三角启动,运行了3个月,昨天早上上班,车间的同事说1#风机启动不了,到现场查看,发现空开已分,主接触器触点一相已粘连,再检查电动机,发现一绕组对地短路,电动机也不是频繁启动,因单位是新厂,设备还在保修期中,安装公司还没有撤,我现在怀疑是他们接触器选小了,引起接触器触点粘连,他们配的接触器是主接触器和三角接触器是施耐德的SLD-50的,各位师傅,你们认为这接触器够大吗?
11-05-08 19:47
哎,设计问题..这么大的电机应该选无触点的接触器...!固态继电器 !
11-05-08 21:35
可能是风机安装不平行,运行一段时间后轴承磨损,造成电机扫烫烧毁线圈;
拆开电机看看定子与转子中间有没有磨损痕迹;
11-05-08 23:25
那么大的电机最好采用软启动器。那样对电机的保护就非常安全了。从经济的角度看,一台45KW的电机要比几台软启动值钱多了!
11-05-09 09:10
该用户被锁定!
11-05-09 09:29
该用户被锁定!
11-05-09 09:38
今天风机厂家来了,他们把原因推给安装公司,说他们没有把电动机端盖上的排风接上,造成散热不好,发热,绝缘降低短路
11-05-09 12:45

引用 hongyuas 在 2011/5/9 12:45:16 发言【内容省略】

在保修期内倒不用怕什么
反正是安装公司的责任
11-05-09 13:38

引用 hongyuas 在 2011/5/9 12:45:16 发言【内容省略】

在保修期内倒不用怕什么
反正是安装公司的责任
11-05-09 13:38
风机是全载启动,居然可以星三角,这是疑点一,不温升才怪;接触器一相粘连应该是电机对地短路电流过大造成的,跟接触器电流大小无关,就算是200A的接触器,出现对地短路造成粘连也是在所难免。这个电路使用SLD-50很明显就是容量不足,烧触头只是时间问题。
11-05-09 13:46

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯