登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:交流接触器
点击:1325 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
yuzuojie443
问下:有谁知道交流接触器的线圈用电可不可以用主触点的电源的电呢,为什么我用主触点的电给接触器的线圈供电老是跳空开 ?
11-05-02 17:43
1楼
编辑
引用
管理
cgwy888
11-05-02 17:48
2楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
不用主触点的电源难道你还拉个双回路给接触器供电啊?
11-05-02 18:14
3楼
编辑
引用
管理
yuzuojie443
但是我用主触点的电源给线圈为什么会没有反应呢 这就是我搞不明白的(说明下接触器是220v的,零线我是用三相四线制的零,地公用线)
11-05-02 18:42
4楼
编辑
引用
管理
mat3210
你是不是用了三相的漏电开关?线圈在其中一相取电,零线不经过漏电开关,造成代数和不为零跳了漏电开关。
11-05-02 19:15
5楼
编辑
引用
管理
yuzuojie443
这是我三相四线制的接线图 帮忙看看哪里不对了
11-05-02 19:35
6楼
编辑
引用
管理
yuzuojie443
11-05-02 19:43
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
漏电保护器动作了。
解决办法:1.改用线圈电压380V的接触器;2.增加一个380V变220V的变压器;3.改用不带漏电保护的断路器。
11-05-02 19:53
8楼
编辑
引用
管理
535987941
3相4线的空气漏电,有的接一组220V会跳闸,有的不会跳,,,看你现在用的是那种,
11-05-02 20:13
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
空开有漏保
11-05-03 06:17
上一页
下一页
工控新闻
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
一季度我国新质生产力培育取得新成效
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
更多新闻资讯