登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:交流接触器

点击:1325 回复:15

按照8楼的建议去试试。
11-05-03 07:12
3相4线的空气漏电,有的接一组220V会跳闸
11-05-03 07:29
空开是否和电机匹配?空开的额定电流小于电机的额定电流,空开当然会跳。
图纸中的sb1是什么?选择开关还是按钮?
另外你最好加个热继电器。
11-05-03 15:49
看看空开型号  大小
11-05-03 16:17
应该是漏保的原因
常用的接法就是从主电源引线的
11-05-03 16:45
只要在漏保空开下端接零线就应该没问题,没必要换元器件!