主题:变频器的奇怪问题··求解···

点击:2126 回复:20

两个接触器同时吸合了.两台电机同时有电了
11-05-01 13:32

引用 logo1979 在 2011/5/1 13:32:48 发言【内容省略】

哦,这就明白了。谢谢你的回复。否则真的很纳闷的。原来是开关逻辑控制程序的问题。很好表扬一下。
11-05-01 16:06
对呀对呀
11-05-06 15:37
是两个电机同时吸合了,用的是施耐德进口的接触器,外面有盖子,没看到,查找了半天原因····郁闷死了!
11-05-06 22:13
14楼
该帖内容不符合相关规定!
11-05-07 09:33
你的情况可能性是8楼所说的!
11-07-17 09:10
这样的事情,呵呵 真是见鬼了
11-07-17 23:54
17楼
该帖内容不符合相关规定!
11-07-30 09:17
原理图什么的给我发过来共享下   很感兴趣  wozhendehaoxinku@126.com   谢了
11-08-11 21:28
其实,像这种分时驱动的多机传动,变频器的输出侧,两电机的供电“开关”一定要互锁。也就是说,在同一时刻,只能有一台电机允许接通电源,而且两台电机谁接通谁断开电源,一定要在变频器“离线”状态操作。所谓的变频器离线状态,就是变频器为“停止工作”状态。
11-08-13 09:40

上一页 下一页