主题:变频器的奇怪问题··求解···
点击:2126 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
logo1979
两个接触器同时吸合了.两台电机同时有电了
11-05-01 13:32
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
logo1979
在 2011/5/1 13:32:48 发言
【内容省略】
哦,这就明白了。谢谢你的回复。否则真的很纳闷的。原来是开关逻辑控制程序的问题。很好表扬一下。
11-05-01 16:06
12楼
编辑
引用
管理
weijack
对呀对呀
11-05-06 15:37
13楼
编辑
引用
管理
liuguohui
是两个电机同时吸合了,用的是施耐德进口的接触器,外面有盖子,没看到,查找了半天原因····郁闷死了!
11-05-06 22:13
14楼
管理
whkqdz
该帖内容不符合相关规定!
11-05-07 09:33
15楼
编辑
引用
管理
hsctw
你的情况可能性是8楼所说的!
11-07-17 09:10
16楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这样的事情,呵呵 真是见鬼了
11-07-17 23:54
17楼
管理
502737193
该帖内容不符合相关规定!
11-07-30 09:17
18楼
编辑
引用
管理
caolibo0514
原理图什么的给我发过来共享下 很感兴趣 wozhendehaoxinku@126.com 谢了
11-08-11 21:28
19楼
编辑
引用
管理
kdrjl
其实,像这种分时驱动的多机传动,变频器的输出侧,两电机的供电“开关”一定要互锁。也就是说,在同一时刻,只能有一台电机允许接通电源,而且两台电机谁接通谁断开电源,一定要在变频器“离线”状态操作。所谓的变频器离线状态,就是变频器为“停止工作”状态。
11-08-13 09:40