主题:请问:200kw变频器是否可以带30kw电机水泵实现恒压供水?
点击:1357 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yyx_123202
200kw变频器是否可以带30kw电机水泵实现恒压供水? 因为有一台闲置的200kw变频器,
11-04-26 21:47
1楼
编辑
引用
管理
xiquan
能,但很浪费。
11-04-26 21:59
2楼
编辑
引用
管理
12250223
大马拉小车,应该可以
11-04-26 23:28
3楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
你说用辆大卡车拖辆自行车行走可以不可以?
11-04-26 23:54
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
完全可以,闲置也是闲置。
11-04-27 06:03
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
可以用的,恒压供水主要就是PID参数.
11-04-27 09:17
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
可以用的,就是大点。
11-04-27 09:58
7楼
编辑
引用
管理
osp321
应该说就是体积大点 我还是头一次见这样问的
11-04-27 15:09
8楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
可以用,就是有点太浪费了。
11-04-27 16:06
9楼
编辑
引用
管理
ashen15800
浪费了. 负载不到30% 200KW的变频器无功损耗大 提倡节能 !