今天在上班的时候被电脑机柜电了一下,就用万用表测了一下机柜的外壳对地电压。
发现电压竟然高达380V,然后把设备停机。
直接测220V电源插座的对地电压,其中一条对地电压为220V,另一条对地电压为380V。
220V电源插座之间的电压却是正常的220V。设备通电后能正常使用。
请问,这条地线是不是出了问题?(地线是防雷中心设置的,直接从地上升起一条扁铁)
又或是零线出了问题?
11-04-20 14:24
变压器二次侧接地的接地电阻是不是过大啊或是变压器中性点偏移!
11-04-20 14:37
中性点偏移?我也想知道原因。求教!
11-04-20 14:50
变压器二次侧接地这个我就不太明白了,因为前段时间我们这里是换了个干式变压器。
不知道是不是换变压器的事了。事关高压,不到我去查了。
11-04-20 14:52
底线有问题啊 从现场找找底线是不是有断了接到了相线上了啊
11-04-20 14:58

引用 zhengpan2010 在 2011/4/20 14:58:53 发言【内容省略】

如果是地线有问题就麻烦了,因为地线都是埋在地下的。全都是防雷中心的人来安装的。
我这里的配电柜都是从地上升起条扁铁的。如果把相线接到了地线上。漏电保护应该有动作吧?
11-04-20 15:04
恩,应该是的
11-04-20 15:30
故障位找到了,在干式变压器输出端,相线接到了地线上。
关于机柜漏电的问题其实早就有人说被电了,只是一直没引起重视。
直到今天我被电到才去查。看来这个问题在安装干式变压器后就有了。
今天被电了几次,又学到点东西。
11-04-20 17:22
请问你说的干式变压器指的是什么呀
11-04-20 18:48
实践中学到的真实用了
11-04-20 19:48