主题:关于地线与火线、零线的问题
点击:2568 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
引用
hxt1655
在 2011/4/20 17:22:23 发言
【内容省略】
变压器还能送上高压?
11-04-21 07:13
11楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
楼主问题需要大家大力配合啊
11-04-21 11:58
12楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
楼主发个图片大家一起分享下啊
11-04-21 13:03
13楼
编辑
引用
管理
teeczhjb
(相线接到了地线上。)怎么能工作呀.
11-04-21 15:30
14楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-22 09:54
15楼
编辑
引用
管理
525015220
有意思,低压单相接地。这样电机正常运转就可以理解了
11-04-22 10:52
16楼
编辑
引用
管理
hxt1655
其实就是他们在装电表箱那里出的问题,其中一条相线碰到了电表箱。
现在漏电的问题是解决了,可是我现在原来能正常使用的三相抽水机在他们解决漏电故障后。竟然不能用了(漏电的时候还是能用的),现在抽水机的三相空气开关打上去就跳下来。
11-04-23 21:19
17楼
编辑
引用
管理
hxt1655
经查,三相抽水机电机已烧。看来可能是因为缺相引起的。
因为后来又发现,在跌落开关到避雷器那段高压线路,有一条竟然断了。
导致三相电机损坏,看来三相电机都要装个缺相保护才行,几千块就这样玩完了。
设计不完善啊,。
11-04-25 13:24
18楼
编辑
引用
管理
ascent
高压线路断路?
这个问题有点大
11-04-25 15:11
19楼
编辑
引用
管理
xuchaohua
热继电器除了带过载保护,都带断相保护
11-04-25 16:39