主题:三菱编程的扩展模块I/O是怎么定义的

点击:1210 回复:4

本人以前只使用过整体的编程器,没有用过扩展模块,有谁知道扩展模块的I/O是怎么定义的。例如三菱40点编程,输入点最大是X27,那么扩展模块的X0是怎么定义为X30的,请高手给说一下 。不胜感谢。
11-04-20 06:19
FX系列是8进制;
Q的为16进制;
你用FX1N  40点的话,输入为24点,对应地址X0~X27;
如果扩展输入点,则从X30开始;
如你加一个FX2N-8EX,对应地址为X30~X37;
11-04-20 08:28
该用户被锁定!
11-04-20 11:26
扩展装好后会自动分配的啊
11-04-20 11:57
非常感谢大家   学习了