今天遇到一个问题是:星期5把程序灌进FX3UPLC昨天因设备停电导致今天开机出现ERROR(ERR)LED灯一直闪烁,不知道什么原因?
    请各位前辈指教!!!!!!!急急急
11-04-17 20:39
程序掉了? 是不是电池没装哦.
11-04-17 21:07
PLC能不能读取啊 如果能读取的在在线PLC诊断里面查找故障 里面有对策的啊
11-04-17 21:49
再输入一次试下;
11-04-18 08:47
正常停电不会造成故障,看能不能连上电脑,读下错误代码
11-04-18 08:50
原因是PLC电池掉电,程序已经丢失,只有重新写入程序,出现这个问题,一是没有装入PLC保存数据电池,二是电池失效,仔细检查电池及插接件
11-04-18 09:51
原因是PLC电池掉电,程序已经丢失,只有重新写入程序,出现这个问题,一是没有装入PLC保存数据电池,二是电池失效,仔细检查电池及插接件