登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三菱A540--3.7KW的变频,带两台0.75KW电机,运行一段时间后,显示电机过载跳(E.rhn
点击:5682 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
clxing208
求教:请各位老师帮忙,我有一台三菱A540--3.7KW的变频,带两台0.75KW电机,运行一段时间后,显示电机过载跳(E.rhn),我在底下接一台3KW的电机,45hZ运行时,测三相电流有1。5A平衡,但看变频面板上显示的电流有7。5A,不知道为什么会相差那么远?
11-04-16 22:13
1楼
编辑
引用
管理
bakfdc
变频电流检测有问题
三菱电源跟模块好像是一体封死
电流正常,看能从参数下手
11-04-17 10:34
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你用的可能是普通的万用表;
11-04-17 12:34
3楼
编辑
引用
管理
clxing208
谢谢!我是用钳表测的.因为是空载,1.5A应该是正常的吧,但操作面板上显示的电流有7.5A应该是有问题的,因为手头上没有CA1305H15传感器(在网上也没搜到,请问那位老师有?),没法换来试.
11-04-17 13:08
4楼
编辑
引用
管理
yu18306118
恢复出厂值重设参数看看
11-04-17 15:00
5楼
编辑
引用
管理
gpy4691
引用
clxing208
在 2011/4/16 22:13:35 发言
【内容省略】
变频器的进线端电流和出线端(电机端)的电流是不一样的,输出端电流用钳形表也测不准的。
11-04-17 16:40
6楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
请从参数检查下
11-04-17 19:28
7楼
编辑
引用
管理
wxgg
三菱A540的电流互感器有问题,查查。
11-04-19 23:25
8楼
编辑
引用
管理
clxing208
从现象看,三个传感器都出问题的可能性应很少,都要换吗?请各位老师指教.
11-04-21 12:34
9楼
编辑
引用
管理
ybpr56
钳形表测不准的,估计是电流检测部分的问题
11-04-21 14:24
工控新闻
豪森智源MES,助力安徽汽车零部件企业产能提升20%
艾默生高层访问中石化炼化工程(集团)股份有限公司,共绘全球项目合作新蓝图
贡献率超20%,这个新产业何以成为“新引擎”?
西克黑科技 | 轻松读懂BiSS-C通讯协议
2025年全国规模以上工业企业利润增长0.6%
零碳工厂怎么建?
AOD光刻x高端镀膜x超精密车床x CPO耦合封装…E4光学制造馆快速入口,一键直达头部展商!
机器人站不稳、动作不协调?世强IMU方案让机器人获得稳定平衡感
更多新闻资讯