登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:新手plc上路:三相异步电动机的连续带点动的单向运转为何不行?

点击:1619 回复:6

三相异步电动机的连续带点动的单向运转为何不行?实际操作中点动也会自保,设计图如下,请指教:
附件
x0001为点动,x000为连续运转,x0002为停止。
11-04-16 20:49
不用plc,全部用继电器应该点动就可以实现。这是为什么呢?
最后修改:2011/4/16 21:10:22
11-04-16 21:00
把并联的M1换成X1试一试应该可以
11-04-18 12:08
看不到程序呀
11-08-03 15:14
M1串在电路上,把Y0该带M1位置上 试试
11-08-03 15:17

引用 dan137142 在 2011/4/16 21:00:08 发言【内容省略】

   若是如此,则是因电磁继电器常开常闭触点,存在时间差;而PLC同一器件的软接点,没有时间差。
   可按3楼所说试试。
11-08-03 18:08

工控新闻