主题:ABB低压变频器标配有输入电抗器,请问什么情况下需要配输出电抗器?
点击:3997 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
ABB低压变频器标配有输入电抗器,请问什么情况下需要配输出电抗器?有的说变频器距电机50米以外,有的说300米以外,不知具体有什么规定?
11-04-12 16:47
1楼
编辑
引用
管理
417529092
输入电抗器是抗干扰的吧,因该跟距离没关系吧
11-04-12 20:07
2楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
417529092
在 2011/4/12 20:07:30 发言
【内容省略】
我说的是输出电抗器
11-04-13 07:44
3楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
进口的变频器一般在75kw以上都加内部电抗了
11-04-13 10:53
4楼
编辑
引用
管理
yuanjunfu333
根据变频器厂家不同大致要求差异,一般为50米。可通过电能质量检测看变频器的输出波形来决定。
11-04-13 15:24
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-14 16:14
6楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
小笨熊
在 2011/4/14 16:14:41 发言
【内容省略】
详细
11-04-14 17:02
7楼
编辑
引用
管理
zhuxianglin
这个输出电抗器主要的作用是用来补偿线路分布电容的影响,并抑制变频器的输出谐波分量。
变频器厂商对允许连接电机的电缆的最大长度都做了规定,自己参照使用说明吧