主题:变频器能否长期低于10HZ运行
点击:3468 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
jswye
变频器能否长期低于10HZ运行(低频运行)
11-04-07 13:03
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;变频器是无所谓,关键是电机;
11-04-07 15:13
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-07 15:40
3楼
编辑
引用
管理
caoshid
变频器肯定是没有问题的。
11-04-07 17:53
4楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
一般电机无法接受的啊 频率低到一定程度之后 我们的电机的感应电动势就与频率不成正比了
11-04-07 18:56
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电机散热搞好了,连续运行没有问题。
11-04-07 19:30
6楼
编辑
引用
管理
ascent
我们单位有好多电机都是在低于10HZ长期运行的
11-04-07 21:00
7楼
编辑
引用
管理
zmzhang
这个不是变频器的问题,而是电机的问题
11-04-07 21:08
8楼
编辑
引用
管理
yangzhi671217
我们单位有好多电机都是在低于10HZ长期运行的,已经给出答案了
11-04-07 22:13
9楼
编辑
引用
管理
ylskzq0204
可以我们单位也有
11-04-10 11:20