主题:变频器能否长期低于10HZ运行
点击:3468 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
变频是没有问题,关键是电机是否受得了,要不为电机加散热设施,要不选变频电机。
11-04-11 09:06
11楼
编辑
引用
管理
zhuxianglin
如果是三相电机,380V,电压恒定
频率低,励磁就要上升,磁路饱和,这个时候励磁电流就大(定子),线圈就发热,如果散热做的好,就没事, 不然电机就烧毁了
不过现在U/F控制能解决这个问题了,可以用的,试试无妨
11-04-15 11:01