点击:723 回复:3

一个4千瓦380伏的三相电机,50HZ运行时 额定电流约8A,
如用变频器将其调到100HZ运行,电流、电压及功率各有什么变化,大约为多少?
长期带载运行会烧变频器或电机吗?
另电压/频率曲线是直线吗?
可能问得很肤浅,请各位有经验的师傅不吝赐教,多谢!
11-03-29 17:48
先顶上去。。。。。表情
11-04-02 13:55
该用户被锁定!
11-04-02 17:54
超速运行又称为恒功率运行,即变频器的功率能力是受额定功率局限的,输出电压也为最高电压,即超速运行时输出电流相应变小,适应速度升高负载变轻的负载(即保证超速下也不会过载)。如变转矩负载,如塑料拉膜机等。此种运行条件下,当然VVV/F曲线也不是直线了。
风机水泵类负载,额定出力下就不能超速运行了。