主题:【话题】今天用变频器控制电机发现的问题(20110328)

点击:3749 回复:41

工厂新装了条输送线,输送电机为0.75kw,带减速机不带无级调速,装上去试运行,发现速度有点快,就想到用变频器调速,可工厂里没0.75kw的变频器,有一台3.75kw的变频器,就用这台3.75kw的变频器暂时用一下了,可接上去,电机不转,过一伙,电机就有点烫,我赶紧关了变频器,我就动了点歪脑子,电机原来是Y型连接的,我把它改成三角形连接,开变频器,电机能运行,也能调速,但是,电机非常的烫手,发热极其的严重,我用钳形电流表测了变频器输入端,电流为2A左右,变频器输出测电流为6A多,难怪电机发热这么严重,请问各位大侠,我想用变频器对这台电机能正常调速,该对变频器作何选择,对电机又该做怎样处理呢?表情表情
最后修改:2011/3/30 9:32:36
11-03-26 22:09
什么东西都不要拿来就用,应该看看电机的铭牌数据和变频器的铭牌数据,电压等级是否一致?只看功率是不行的,另外,变频器还有参数化设置呢,这些工作都做了吗?
11-03-26 22:32
可以用变频器,但电机不能改角接,还用星接,因电机的绕组只能承受220V,
11-03-26 22:49
国产电机额定频率为50HZ,你电机0.75KW角接,线电压为额定220,220/50=4.4,也就电压与频率的比值为4.4,也就是变频器必须是单相输入,三相输出才可以满足。你星接,电压不足,所以电机难启动和发烫。角接还发烫,肯定是过流。1 电机功率过小,负载过大。2  你用了三相输入,过电压  3  最大输出频率设置不对,也就是压频比不对。个人看法,楼上是专家,见笑了
11-03-26 23:03
楼上说的很对,你要注意你电机的额定电压是不是跟变频器的输出电压一致,以及电机内部线圈的额定电压,如果上述都对的话,看一下变频器的参数设置的是否与电机铭牌上的一致不要超过电机的额定电压,频率,电流!谢谢
11-03-27 10:52
该用户被锁定!
11-03-27 12:32

引用 祥子315 在 2011/3/26 22:49:57 发言【内容省略】

我不是说了吗,星接,电机不转啊
11-03-27 22:47

引用 lixuefeng7272 在 2011/3/26 23:03:29 发言【内容省略】

角接,线电压不是380吗?星接线电压才是220吧,这个4.4代表了什么,变频器必须是单相输入,为什么这样说,根据是什么
11-03-27 22:54

引用 lixuefeng7272 在 2011/3/26 23:03:29 发言【内容省略】

跟三相输入有什么关系,单相输入和三相输入只是输入形式的不同而已吧,难道还有其他区别?压频比该怎样设置?
11-03-27 22:59

引用 小笨熊 在 2011/3/27 12:32:26 发言【内容省略】

我明天再去看下,是不是3.75kw的,难道我还会看错,是3.75kw的,电机就会完蛋,这个从何说起啊
11-03-27 23:01