主题:【话题】今天用变频器控制电机发现的问题(20110328)

点击:3749 回复:41

引用 kdrjl 在 2011/3/26 22:32:57 发言【内容省略】

这个3.75kw的变频器是从旧设备上拆下来的,参数原来已经设置好的,用来带0.75kw的电机,参数肯定要从新设置的,但现在说明书,都没有了,想设置都无从设起了,这也是没办法的事啊
11-03-27 23:06
什么型号的变频器,说明书网上很容易下载得到的。
一般2.2KW以上的变频都是三相380V,1.5KW以下的才是三相/单相220V
你用3.7KW的变频,首先要把电机改为星形接法,再设置变频的适用电机功率
用V/F控制的话,变频器大一点可以用的。
11-03-28 08:31
路过,不了解
11-03-28 08:48
LZ,把电机接线改为原来的,变频器初始化,调整加减速时间、额定电流保护值,最重要的是调整启动转矩,也就是V/F曲线。你现在带不起负载可能是启动转矩太小,配合加速时间调整下。还有可能是你配流水线的电机功率没有余量,加了变频后,工作频率降低,输出功率降低,电机工作在过负荷状态,所以要发热。
在上述处理后,电流还超过电机额定电流的话,要加大电机功率。
11-03-28 09:37
变频器参数与电动机不匹配。
11-03-28 09:44
理论上来说,与变频器的功率大小是没有关系的。
小的电机一般380V接成星形,220V接成三角形。然后检查变频器的输出电机是多少V,这要有参数设定说明才可以查出来,因为变频器可以设定输出电压的。
如果你的电机是220/380V的,那就是对应的改变接法和电压。这都要对应电机铭牌上的标识来调整。
我用220V的变频器接110V的电机,也是非常正常的,这就是调整最高输出电压就可以了。
11-03-28 12:38
用之前先看一下变频器的参数能不能与电机相符。
11-03-28 16:19
首先确定变频器的工作电源是否为3相,变频器功率应为3.7kw,无3.75kw。
如果都无问题,请调试变频器的基准频率(50hz,60hz,ff)和电动机的频率一致。
11-03-28 16:56

引用 陈大围 在 2011/3/27 23:06:13 发言【内容省略】

那可不行,原来设置的是什么模式的都不知道,不能直接带一个未知参数设置的变频器。更何况这个变频器的功率与电机不匹配。很容易出问题的。是一种危险的(不安全的)做法。
11-03-28 19:15

引用 wangjlcs 在 2011/3/28 9:37:01 发言【内容省略】

星接,启动不了,V/F曲线怎么调整才是启动转矩变大?加减速时间是调大还是调小?依据是什么?加了变频后,输出功率就降低吗?变频器一般都是恒转矩调速的吧?
11-03-28 21:02