主题:神奇的变频器

点击:780 回复:6

[size=4]有一台SEW变频器带传动电机2KW,最近出现一个问题,就是变频器报警过流电机无法工作。
 
但是我发现我把负载取掉后变频器就没有报警了。当我把负载接起变频器就有报警过流,
这个不晓得该怎么查找问题。· ··请各位师傅探讨下 ·
电机没得问题·我已经查过·[/size]
11-03-24 13:39
进入变频器把额定电流设成电机铭牌上的电流试试
11-03-24 14:05
2楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-24 15:18
该用户被锁定!
11-03-24 22:21
我遇到过,十至八九有人动了参数设置,比如加速时间过短,压频比不对,最大输出频率设定错误都可能导致,仔细核对下吧
11-03-24 23:53
变频器电流参数没有设置对。
11-03-26 21:20