我用的是2000系统,WINCC是5.1版本的,前段时间还打的开,现在打不开了,提示OLE服务无法绑定对象,请求数据存储时出错。到底是怎么回事,请教请教,谢谢!!
04-12-01 09:32
1楼
编辑
引用
管理
czh1234
我用的是2000系统,WINCC是5.1版本的,前段时间还打的开,现在打不开了,提示OLE服务无法绑定对象,请求数据存储时出错。到底是怎么回事,请教请教,谢谢
04-12-02 10:43
2楼
编辑
引用
管理
gghbs
重新安装一次试一试。WinCC经常会出现这种事情的
04-12-02 21:46
3楼
编辑
引用
管理
czh1234
我已经重新装了还不行,是不是电脑系统的问题?
04-12-03 08:37
4楼
编辑
引用
管理
czh1234
???
04-12-04 10:07
5楼
编辑
引用
管理
czh1234
这是由于DCOM没有启动所致(WinCC运行需要DCOM支持)。运行 Dcomcnfg.exe,之后在组态窗口中单击“默认属性”选项卡,单击选中“在这台计算机上启用分布式 COM”复选框,启动DCOM后问题即可解决。
04-12-06 11:36
6楼
编辑
引用
管理
haijie
多谢czh1234指教!!!!