主题:求教一个变频器的小问题
点击:620 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
rtb01510117
本人有一买的二手施耐德ATV31的变频器,到手后上电测试,接了三灯泡,采用外部控制,启动变频器时,灯泡会闪一下后正常,关机后是先灭后闪下,不知是变频器有问题,还是我的设置有问题,,开机时变频器直接运行6HZ,望高手指教
11-03-18 11:07
1楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
你的变频器可能设置了启动前制动和直流制动,正常。
11-03-18 12:56
2楼
编辑
引用
管理
rtb01510117
谢谢了,我检查了设置参数,是有这个功能,关闭后正常,十分感谢
11-03-18 14:11
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;带电机试更直观;