现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
  该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只给该风机供电),起初测得其电流为0.82A,在试用过程中曾发生控制器烧保险的现象,恢复保险后再次试机.
    现在测得其电流为2A.现在百思不得其解,风机的功率只有125W,电流应该<1A,现在测得的为什么有2A,是风机坏了还是控制器坏了?
   手上没有资料,请熟悉的大侠指点一下,谢谢了!
11-03-16 16:58
该用户被锁定!
11-03-16 22:23
风机的直接电源为48VDC,我们用了一个开关电源,开关电源输入为220VAC,输出为48V到风机的控制器。
已查清了原因,是开关电源上的一个电容坏了。
11-03-31 11:09