点击:7279 回复:8

大家好,我想知道三菱Q系列plc的文件寄存器是怎么指定的?
比如说我要用热电偶输入模块,我要把热电偶输入模块的温度值指定为文件寄存器R1000,需要怎么设置呢?
谢谢大家
11-03-15 11:00
和数据寄存器D一样用,比如可以用MOV D0 R1000
11-03-15 11:22

引用 fumz78 在 2011/3/15 11:22:02 发言【内容省略】

我的意思是怎么定义热电偶输出的值到我指定的R1000中,方便我编程使用。
11-03-15 11:41
编程软件中自带特殊模块的设置,可以将模块转换后的值刷新到数据寄存器D中,然后再传到R中
11-03-15 11:53
该用户被锁定!
11-03-15 23:05
5楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-29 17:34
我也见过日本人写的程序,直接用R寄存器与安川运动控制器通信,程序里面没有专用指令,也没有TO    FROM指令,就不知道是怎么通信的
11-04-09 22:57
PLC读特殊功能模块的值用from语句。
12-03-12 19:18