主题:CPM1A-AD041 4-20MA怎么转化成-20到+20的数字量输出

点击:820 回复:4

我用CPM1A-AD041的模拟量模块,输入电流时4-20MA。
我想用数字输出到触摸屏上
但是这个程序怎么怎么编的?
11-03-04 15:07
AD转换成数字量,再按对应的关系转换成你需要的数字;
11-03-04 16:16
scl指令
11-03-04 22:21
MOV指令就可以了
11-03-05 11:30
有个等比例输出的命令SCL,再转换数据MOV,让触摸屏读就是了