登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱FR-E740变频器三速控制问题请教

点击:626 回复:3

年前做了一套自动称量系统,PLC控制,用变频器控制物料的流量,由高、中、低三速控制精度。pr.4设为30HZ,pr.5设为10HZ,pr.6设为5HZ,pr.79设为3,运行系统后,变频器启动后直接输出的是5.52HZ的频率,而为什么不是安照30HZ的频率工作呢?可到中加预置点后又按照10HZ的频率工作了,慢加也是安照5HZ的频率工作。就是高速的时候频率输出不正常,为什么呢?请有经验的朋友指点一二,为这个问题从年前困扰到今天了,今天又去了一下现场,还是这个问题,没搞定,郁闷的。
注明一下:变频器在高速时也不是每次都是输出5.52HZ,有时隔个三次或者几次不等就又正常地输出30HZ,只是不确定,本人搞迷糊了。
11-02-15 21:38
启动时高速端子是否接通?
11-02-16 09:20
有人能指导一下吗
11-02-17 11:53
启动运行时,变频器高速端子必须给上运行信号,中、低速端子无信号,还要排除PLC给变频器高速端子的干扰。
11-02-18 09:11

工控新闻

更多新闻资讯