主题:请教,在指令前加"!"是什么意思
点击:2614 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
377809393
请教各位熟悉欧姆龙PLC的大侠.在指令前加"!"是什么意思.如:!MOV #100 D0.这与不加"!"MOV #100 D0有什么区别.
最后修改:
2011/2/14 8:44:10
11-02-13 22:36
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
那代表立即刷新变化,由于IO区是需要在扫描结束后进行更新,因此对于一些需要立即更新的IO来说,其强迫IO区做立即更新。
如 MOV 16 D100 执行后,需要在更新IO区时更新,在接下来的程序中,D100还是保持上次读取IO区的值
!MOV 16 D100 执行后,读取了通道值并立即刷新,下面程序读取将是更新后的值。
Regards
11-02-14 05:53
2楼
编辑
引用
管理
377809393
谢谢前辈
11-02-14 22:21
3楼
编辑
引用
管理
客居他乡
向楼上学习了,谢谢。