楼主
编辑
引用
管理
sxih
老设备使用直流电机调速,现开速度为设计能力的一般,能耗大,是否改交流电机变频调速可以降低其能耗?
04-11-25 09:27
1楼
编辑
引用
管理
zhb801109
直流电机在降低转速的时候也能降低功率,能有一定的节能。
但由于直流电机的效率没有交流电机的高,总的能耗会比较交流电机的高,变频调速节能明显。
但是用变频调速性能没有直流电机调速性能好,要使用调速性能较好的变频器。
04-11-25 15:30
2楼
编辑
引用
管理
sxih
降低转速一半,直流电机的效率估计会降低多少呢?这决定我是否改交流调速。谢谢!
04-11-26 09:56