返回目录:http://m.gkong.com/bbs/273940.ashx
“单向电阻降压”是在三相异步电动机的定子电路中串入电阻,以限制电机的启动电流,待一定延时后再撤出此电阻,让电机在全电压下继续启动到稳定运行,这是电路设计的思路。
下图电路的特点是:
1. 揿SB1,电机串电阻启动。
2. KM1、KM2可以选择带机械联锁的交流接触器,视电路的重要性而定。
3. KT的延时与电机的容量和负载的轻重有关,一般在3~5秒现场整定。
4. 加进去KM1和KM2交流接触器常闭触点的互锁。
5. 用两个指示灯显示电机的启动-运行。
6. 电路仍用断路器QF1、QF2作线路的短路保护;用热继电器KH作电机的长期过载保护。
最后修改:2011/2/10 7:57:58