主题:【求助】关于GP的问题

点击:822 回复:2

我在GP上做了显示数据功能,但是数值显示数值变化一次,GP的背光灭,数值显示数值再变化一次,GP的背光亮。不知道怎么解决,请各位GP达人指导。谢谢!
11-01-18 21:09
你肯定是占用了GP与PLC系统区数据交换用的地址了。
如果你把系统区起始地址改为DB2.DBW0就肯定不会出现这个问题了。
你有可能用了DB1.DBW14这个地址吧?
11-01-22 09:48
系统区被占用了;
11-01-22 12:00