主题:怎样选择变频器前的进线断路器

点击:10516 回复:10

一台400千瓦,380V的电动机,额定电流为791A.用变频器拖动,变频器前的进线断路器选择800A的断路器不知道对不对?应该选多大的断路器?
11-01-08 19:55
应根据电机选择就行,800A应该没问题!
11-01-08 21:21
视负荷而定,1000安国产空开较好用
11-01-08 22:07
变频器厂家说:必须要1250A以上的空气开关。
11-01-09 07:51
800A小了,正常应该按1.5~2.5倍左右选择断路器。
11-01-09 08:02
800A是小点了,最好是不小于1000A.
11-01-14 22:06
该用户被锁定!
11-01-15 09:59
断路器不是装置,要选大于工作电流1.5-2倍的断路器,
11-01-15 19:55
额定电流的1.2到1.5倍选择断路器
11-01-15 21:34
变频器厂家说明书上就有断路器选配推荐,可参考。
11-01-15 22:34