登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:(求助)22kw制冷压缩机配线5*16平方,导线发热

点击:1283 回复:8

380v 22kw制冷压缩机配线5*BV16平方,导线发热,且温度很高;
惭愧的是 我的施工过程中把其中一相改为10平方的铜芯线,即相线:2*BV16+1*10 零线:1*BV10 接地线:1*BV10
导线发热和我减料有关系吗?我计算着用5*BV10也够用呀
11-01-06 21:18
压缩机是满负荷运行的机器,把功率因算进去就差不多有45A以上了。那么5*16的电缆是不够用的了,电缆线本来就不散热,再加上你把其中一条改成了10的。这好比一付链条,很粗很大,但就那个接头做小了,你觉得这付链条还能承受那么大力么?
11-01-06 23:24
不会吧?22KM电机10mm线还会发热?我用6mm都不会热
11-02-14 14:19
该用户被锁定!
11-02-15 19:45
绝对是线有问题,一般情况下好的铜线若果不超过6A每平方就不会发热
11-02-15 21:53
线是有问题,但不赞同楼主这种做法。。。
11-02-15 22:00
如果是国标16的线应该不会有问题
11-02-16 09:07
买单股铜线16平方的应该没问题
11-02-16 19:59

引用 wushulin 在 2011/1/6 23:24:39 发言【内容省略】

谢谢 以后记住不犯类似的错了
11-12-12 10:30

工控新闻

更多新闻资讯