登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:台达变频器VFD-M上电没显示
点击:8868 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
huang520530
急、、、请教台达变频器VFD-M没显示故障,谢谢!
11-01-04 22:07
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
测一下端子24V=10V有没有,端子没有电源,查一下充电电阻是否坏掉。如充电电阻不坏,整流模块不坏,即是开关电源的故障了,要修电源啊。
11-01-05 07:48
2楼
编辑
引用
管理
pengxingfu
应该问题不大,只要不是模块坏了,百分之九十是电容坏了.
11-01-05 09:07
3楼
编辑
引用
管理
dwbb
量下电容上有没有220V的机器 300V 380的机器500V 左右的电压。
有的话查开关电源电源,先从启动电阻查。
11-01-05 09:36
4楼
编辑
引用
管理
huang520530
请问整流模块怎么测量好坏
11-01-05 17:16
5楼
编辑
引用
管理
asd3971
机器功率多大?小功率的是一体化模块,大功率的是单独的整流模块。如果你不会测量整流模块好坏的话,说其他的你也看不懂啊,请看一下二极管整流电路吧。
11-01-05 22:52
6楼
编辑
引用
管理
liu13450295609
广州鑫恒电气设备刘工13450295609
11-01-06 12:00
7楼
编辑
引用
管理
huang520530
机器是0.4KW和1,5KW,是一体化模块会不会是模块烧掉了
11-01-06 12:37
8楼
编辑
引用
管理
liu13450295609
我是广州鑫恒的刘工13450295609QQ783335246
11-01-07 11:18
9楼
编辑
引用
管理
713812
小问题,很可能是预充电回路问题
11-01-07 11:18
上一页
下一页
工控新闻
全国科技工作会议在京召开
和利时与瑞柏集团签约战略合作协议
倍福MX-System 助力 RO-BER 打造高性能单品拣选解决方案
2025年全国规模以上工业企业利润增长0.6%
持续推动中国向“全球智造创新中心”转型
艾默生高层访问中石化炼化工程(集团)股份有限公司,共绘全球项目合作新蓝图
各地“新年第一会”重点何在?
贡献率超20%,这个新产业何以成为“新引擎”?
更多新闻资讯