主题:求助:在星三角启动回路中热继怎样选择?
点击:15099 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
ljw191
这个要看你把热继电器放在哪个位置了,如果你测的是每一相的一根线电流,哪就整定为电机额定电流的一半,如测的是总电流,哪就要整定为电机的额定电流。
05-02-18 12:35
11楼
编辑
引用
管理
yasefun
看了这么多真是受益
05-02-25 15:59
12楼
编辑
引用
管理
fuforever121
22K电机的额定电流约有70多安吧,62的接触器?不妥吧
05-02-25 16:05
13楼
编辑
引用
管理
zhoubinazz
按启动时间选择1.1-1.5与电机的额定电流相乘即可,星型连接电流小时间短不用加保护
05-02-25 17:33
14楼
编辑
引用
管理
y8610
每一相的一根线电流指的是什么????
55KW电机选用63A热继电器合适吗???
05-12-17 09:46
15楼
编辑
引用
管理
求知8109691
63A接触器完全可以,控制电流为线电流的1.732分之一.
05-12-24 20:21
16楼
编辑
引用
管理
thefool
各位大侠,热继电器是干啥用的,看看书好吗,14楼的对
05-12-24 20:54
17楼
编辑
引用
管理
羽扇猛抡
受益匪浅阿
05-12-25 15:27
18楼
编辑
引用
管理
zhangyl
22KW的电机额定电流约为40A,则其相电流为40/1.732=23.09A,所以用69A的接触器来控制星三角起动是没有问题的。整定范围为23-32A的热继在这只能用于相线中,最好用于角形电路中。
热继的电流整定按照计算出来的相电流整定。
最后修改:
2005-12-25 20:24:21
05-12-25 20:20