主题:求助:在星三角启动回路中热继怎样选择?

点击:15099 回复:18

[size=4]各位大虾:
     请问……在星三角启动回路中热继怎样选择?是否按主接触器电流的一半,来选择
热继电器的整定范围?
例如:22KW的星三角启动电机回路中,主接触器为63A,热继整定范围为23~32A,这样选择对吗?
       请各位大虾多多指教!!
        万分感谢[/size]表情表情
04-11-19 10:44

引用 欣欣 在 2004-11-19 10:44:00 发言【内容省略】

不对啊
好象要看电机的呀
04-11-19 11:20
串在相电流里,没有问题,整定值=0.58*额定值
04-11-19 17:28
星-角启动的热继电器整定,要看热元件串接的部位是处于线电流部位还是相电流部位。若接于相电流部位,则将线电流除以√3,一般情况此值就可以做为整定值。若接于线电流部位则可按电机的额定电流整定。当然整定的问题还有很多讲究。
04-11-26 23:05
额定电流/1。732
04-11-27 21:28
这个要看你把热继电器放在哪个位置了,如果你测的是每一相的一根线电流,哪就整定为电机额定电流的一半,如测的是总电流,哪就要整定为电机的额定电流。
04-12-07 10:21
同意四楼的观点,这个问题在论坛上面有很多。
05-01-04 11:01
需要提醒的是22KW电机在星三角形启动电路中用63A的接触器是很危险的.另外用双金属片热继电器,没有多大意义,还不如用电子式电机保护器,只是价格贵了些.
最后修改:2005-1-4 14:18:45
05-01-04 14:17
[quote]以下是引用monglong在2005-1-4 14:17:00的发言:
需要提醒的是22KW电机在星三角形启动电路中用63A的接触器是很危险的.

[align=right][此贴子已经被作者于2005-1-4 14:18:45编辑过]
我就试过用两个CJ10-40和一个CJ10-20安的接触器,运行了二年了,好象没什么问题。
05-01-05 23:32

我就试过用两个CJ10-40和一个CJ10-20安的接触器,运行了二年了,好象没什么问题。
[/quote]
与操作人员的素质,工作环境,材料的质量等有很大的关系.
05-01-19 11:53