登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:用PLC去控制变频器的起动和停止问题?

点击:3003 回复:21

是不是把变频器的起动点接到PLC的输出点就可以了?还有就是变频器的起动点要用24V的电源吗?和变频器起动点连接的PLC输出点是要一直接通的还是接通就可以断掉?不要通信就只要起动和停止
10-12-05 09:49
可以加继电器,出可以直接进变频器
10-12-05 09:53
当然要一直接通啊!
10-12-05 09:58
停止点呢?还有PLC的输入点是个触点。如果是MR的还要外加电源。那变频器的起动触点呢?是不是应该用PLC一个输出点控制一个继电器,让继电器的辅助触点去接通24V-起动点-0V,是这样吗?
10-12-05 10:49
不要用用电源,变频器内部已近有了
启动给转反转信号就可以了,信号没了也就不动了,速度也可以通过外部端子信号进行选择
10-12-05 12:35

dlr

楼主问:控制变频器的起动和停止,用不用24V的电源?
     我理解楼主问的就是用PLC输出来控制变频器的正(反)转和停止问题。变频器的起动和停止用的就是一个开关,是不用无外接电源的,即:
    变频器的正转命令(FWD)用的是开关,即开关闭合(FWD与CM接通)时正转, 开关断开后(FWD与CM断开)停止。
   变频器的反转命令(REV)用的也是开关,即开关闭合(REV与CM接通)时反转, 开关断开后(REV与CM断开)停止。
   楼主只要明白了这点怎样与PLC相连就容易了。
10-12-05 12:53
继电器输出的直接带;
晶体管的可以加个中间继电器;
10-12-05 13:33
直接通讯啦 方便快捷
10-12-05 13:44
总结6楼和7楼的。
10-12-05 14:47
感觉还是用通讯加连线的组合方式比较好。
10-12-05 16:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯