plcplc123
电箱里的零线没经过开关的,直接从主电源零线接到电箱的零线接线柱上。可以吗?我看到有些电箱零线是经过开关的,所以想问下我这样接有没有什么问题?
10-11-29 12:28
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
从安全角度考虑,零线不需要经过开关。
10-11-29 12:44
2楼
编辑
引用
管理
630202596
零线最好 不接开关!!!
安全!!安全!!!
10-11-29 12:57
3楼
编辑
引用
管理
jiswenbin
最好装个2P的开关,零线、火线都可以同时切断。
10-11-29 16:48
4楼
编辑
引用
管理
mat3210
搞笑,零线经过开关就不安全了么?什么概念?
10-11-29 20:24
5楼
编辑
引用
管理
236171136
在三相四线中,若采用是保护接零系统,零线一决不能进开关
10-11-29 20:41
6楼
编辑
引用
管理
zrh1234
单相电路中零线可以接开关
10-11-29 20:47
7楼
编辑
引用
管理
lj19820422
同意4楼的说法
10-11-29 21:52
8楼
编辑
引用
管理
mat3210
我觉得这里有些人搞混乱了,在三相四线主线路中,不能断开零线的是指变压器的中性线,并不是说开关,这一点一定要搞清楚,不要动不动就说零线不能断开。。特别是对于用户自带发电机的,一定要安装三相四线的转换开关,将变压器的工作零线和发电机的工作零线完全分开,不允许变压器零线与发电机零线并联使用~!当主线要进行维护的时候,按照安规规定,在检修线路上必须要有明确的断开点,这一点,就已经明确了主回路零线是可以完全独立断开的!
最后修改:
2010/11/30 8:51:26
10-11-30 08:47
9楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
学习