可以用的,加编码器,PG卡精度可以达到2MM以内,我们以前做过切纸机,不过要看是什么 品牌的变频器,我们是用台达的
10-11-29 14:25
5个夹具是用气缸顶紧。夹具上是物件。有二个是钻口二个是冲钉。主要就是精度的问题。
10-11-29 16:17
做5份这个的位置是可以调动的。所以要到调试的时候才能确定。
10-11-29 16:20
变频器应加有刹车电阻。
10-11-29 17:11
1采用预停止(快到位置时提前减速),变频器选用有制动功能或可反转的。
2如果是齿轮传动,增大电机与转盘的传动比可有效提高精度。
10-11-29 17:58
提前减速的概念是减到0还是减到更低的速度段?变频器加刹车电机也加刹车。这样双刹表情
10-11-29 18:19
这个与转盘和重最也有很大的关系,尽可能的轻。
机器在使用过程中,转动的灵活度是越来越高的,惯性也会越来越大。这就产生了经常性的移位,位置不准。
提前减速这是肯定须要的了。但提前的距离越远,效率也是越低,但近了,又达不到减速的效果。由于转动时的惯性不是衡定的,所以每次转动的和停止的角度也不是衡定的。因此,要达到精确定位到理想精度,基本上是无法实现。这种机构必须要外部安装定位装置,定位精度由外部的定位实现。这就要求在机械结构上做一些改进。转盘和减速机的连接必须有一定的自由间隙。让定位机构有一个拔动范围。
10-11-30 10:41

引用 xiaoshuifeng 在 2010/11/29 16:17:40 发言【内容省略】

电磁阀输出的气管是通过什么装置接到这5个气缸上的阿? 难道你的5个夹具是不随圆盘转动的吗? 我们用的啊分流器 连接的,不知道楼主是咋样连接的,有没有其它的好方法呢?
10-11-30 13:13
要想精确定位,最好用伺服或步进。
10-11-30 15:10
想精确定位,还是用伺服吧!毕竟人家要求重要嘛!
10-11-30 15:26