登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】用PLC去控制变频器的问题(20101201)

点击:3114 回复:30

请各位师傅高手们,请教个问题?用PLC去控制变频器的起动和停止,要求精度。因为定位(定位就是一个圆盘分成5份,每一份中有个夹具,)用一个感应开关感应到一个圆盘夹具到来后就要求变频器停机。停机后要钻口所以要求精度。PLC的控制程序我已做好,但差变频器的,应该怎么用PLC去控制变频器呢?只求各位给个详细的思路就行了。
最后修改:2010/12/2 16:10:07
10-11-28 21:49
感觉要用伺服吧。用变频器控制精度可能达不到。启动停止有个时间过程的
10-11-28 22:20
变频器控制的话可以加个编码器反馈,另个方法用伺服或步进电机
10-11-28 22:32
3楼说的如果加编码器的话应该怎么样去做。换伺服的话。现在已经开始定做了。应该就是变频器的,给个思路?
10-11-28 22:36
我回复你一下吧,这是不可能完成的任务,当然,你不要精度的话是可以,还有误差在5mm范围也是可以。
10-11-28 22:50
变频器加编码器精度能达到多少?
因变频器控制电机。电机连接变速箱,变速箱再连接转盘。转盘是低速的。转速只有100RPM/min,直接用PLC的输出给变频器的起动和停止。这样行吧。才100转噢
最后修改:2010/11/28 23:28:33
10-11-28 23:19
呵呵;精度上恐怕难达到;
10-11-29 10:37
再加刹车应该可以提高精度吧。我觉得不用变频器比用还要好。因为变频器就算停止信号给他因从现实转速到0是有时间段的,还不如不用变频器的直接断电加刹车的,但刹车搞好点的。
10-11-29 11:01
表情
10-11-29 13:21
你说的可能就像一个5分度的回转盘吧?专业的回转盘有机械定位装置的,驱动有用电机 气缸 液压 等。向你那样做的可能精度不够的。你5个夹具是用什么来实现夹紧放松的?气动 液压?如是 想向你请教一下 你的5分度分流器是怎样做的,先谢了!
10-11-29 13:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯