登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教配电柜问题,急急急!

点击:2550 回复:27

搬个沙发先坐下~~~
高压侧三项电流应该一样的吧?
等待确定的回答。
10-11-18 22:13
低压侧三相负荷平衡的话那么高压侧应该也平的,要不就是表或互感器坏了。
10-11-18 23:27
原因有三点:一,表坏; 二互感器坏; 三互感器二次接线有开路(这种情况只在新投运设备上有可能)我就碰到过C相开路,造成C相互感器长时间开路运行烧坏了
10-11-19 13:23
高压电流不是多大,停电时校一下三块表的零点。低压只有200A高压电流是很小的!
最后修改:2010/11/19 15:03:51
10-11-19 14:57

引用 MEIJIHE 在 2010/11/19 13:23:48 发言【内容省略】

10-11-19 15:39
先用钳形电流表卡测一下,确定是不是电流表的问题,再查查你的负载?
仅供参考!
10-11-19 17:05
低压侧刚200A,可以推算出高压侧大概电流为7.6A左右,这样可以猜测有以下问题:1.电流表坏了2.电流互感器坏(可以通过检测二次侧电流情况判断其好坏)3.接线错误
10-11-19 17:20
我们的电工都是比较细心的人,可就是遇到那些安装不负责任的一些人,我工作的高压柜安装完了就出现过信号该指示的指示不正常,经查是安装问题,电业部门验收也是睁一只眼闭一只眼,
10-11-19 18:58

引用 MEIJIHE 在 2010/11/19 13:23:48 发言【内容省略】

这的确是新投运设备,如果问题是照您所说的话,那等以后停电检修的时候在修复可以吗?
高压侧三项电流应该一样的吧?
等待确定的回答。
谢谢!!
10-11-20 17:39
检查一下端子排,看电流端子有没有短接
11-01-06 11:17

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯