主题:请教配电柜问题,急急急!
点击:2550 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
huangshengdi05
这两张图是10KV配变柜,400KVA的变压器,我想问的是上面的3个电流表为什么只有1个有读数,另外两个怎么没反应的,是不是电流不平衡啊,请各位大师指点,谢谢!!!
10-11-17 18:45
1楼
编辑
引用
管理
MEIJIHE
图片不大清晰,可能负荷不平衡,看图片A相B相指针好像在零上一点,400KVA变压器额定电流是20几安,不知道你那表是多少A的
10-11-18 11:32
2楼
编辑
引用
管理
张明197442
不知道有负荷了没有,如没有负荷,先把表调零看看。
10-11-18 12:12
3楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
当只有单相照明负载时,就可能有这种情况。
10-11-18 12:49
4楼
编辑
引用
管理
lhwxjla
1.该表坏
2。该相有负载
10-11-18 17:05
5楼
编辑
引用
管理
zhao6070
校下表呀
10-11-18 17:20
6楼
编辑
引用
管理
laozhou123
严重不平衡啊,是不是全是单相设备啊
10-11-18 17:24
7楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
用表钳一下三相以帮助分析。
10-11-18 18:29
8楼
编辑
引用
管理
liqianshan
测一下低压侧负载就知道了。
10-11-18 19:49
9楼
编辑
引用
管理
huangshengdi05
各位师傅谢谢你们的分析,我补充一下,该设备是变压器高压侧(10KV)保护柜,40/5的电流表,那个表的读数是10过一点,除了照明都是3相4线供电的,低压总柜3个800A的电流表读数在200A左右基本平衡,现在都是带负荷运行,请师傅们指导,谢谢!!