主题:请教配电柜问题,急急急!

点击:2550 回复:27

学习中
11-01-06 13:07
我碰到过的情况是三个都是B相的你最好看清楚点
11-01-06 18:51
这种情况一般是表坏了,,
11-01-07 10:14
用钳形电流表测一下电流表后的回路线,应有1A左右的电流,如有电流,则是表坏,无电流查回路。
11-01-07 11:28
由单向设备
11-01-08 09:29
没有指示的2只电流表的互感器可能有问题。   高压计量是否和原来没有产生此问题时一样?每天的用电量和没产生为题之前是否有误差  
高供高计1度电=800度电
是否和计量连在一起?
最后修改:2011/1/8 20:14:46
11-01-08 20:11
要先确定高压互感器的变比是否相同,但看你给的这种现象不是新柜,应是表计量不准了,先做调零看看,如还不行就得换表了。
11-01-09 19:15
三相不平衡
11-01-10 12:26