主题:关于零线选择的问题
点击:1442 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
107306749
零线的线径一般怎么选取啊,与火线线径相比。
10-11-12 08:37
1楼
编辑
引用
管理
qiao_g
单相供电时与火线线径相同,三相四线时选火线线径的50%以上。
10-11-12 10:36
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
单相供电时与火线线径相同,三相四线时比火线线径降一级(尽可能做到三相平衡)。
10-11-12 12:15
3楼
编辑
引用
管理
laozhou123
支持楼上说的,单相相同,三相不能小于相线的一半
10-11-12 17:28
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
引用
智能ABC/Z
在 2010/11/12 12:15:40 发言
【内容省略】
同意!
10-11-12 17:38
5楼
编辑
引用
管理
zh20101025
顶2楼的
10-11-12 17:56
6楼
编辑
引用
管理
佛祖与魔
支持
10-11-12 19:43
7楼
编辑
引用
管理
张明197442
三相四线时比火线线径降一级
10-11-13 13:33
8楼
编辑
引用
管理
1143799064
同意二楼的说法