1:电机增量式编码器脉冲数由17提高到20位,绝对式不变都是17位。
2:调试软件由4.0升级5.0。5.0有中文版可以使用。软件自带转换器A4参数可以直接转换后导入A5。A5软件到松下网站免费下载。
厂家资料没有介绍事宜:
1:A5驱动器兼容A4电机,可以直接使用。维修时A4驱动器损坏直接换A5驱动器,不用换电机。
2:厂家样本里的A5电机连接器和A4不一样,更换电机时接头不好买。后来销往国内电机有特殊型号样本里没有介绍,代理商都知道。特殊型号电机和A4连接器一样,订购电机时可以向供应商咨询。
希望对大家有帮助。A5调试软件太大要295M无法上传请大家谅解。
最后修改:2010/11/11 12:28:55