图中在第一个扫描周期中Q0.0得电后M0.0得电,M0.0得电后做了两件事1.给计数器进行了复位2.阻碍T33计时,在这第一个扫描周期中计数器C0只计了一个数还是计了几个数?
绕了一圈就是想问下大虾们,计数器是不是每个扫描周期只计一个数,还是?
10-11-03 21:59
1楼
编辑
引用
管理
yx1317
给大家附上资源分配图
10-11-03 22:03
2楼
编辑
引用
管理
老兔子
Q0.0每动作一次才是计数器和定时器复位一次,其他时间I0.2每动作一次,计数器就计数一次,直到Q0.0的再次动作,计数器和定时器才复位,如此循环不断。
在M0.0的一个扫描周期中,仅仅是触发计数器和定时器的复位,并不计数。
计数器的计数是在I0.2每产生一个脉冲时才计数一次,与M0.0扫描周期无关。
最后修改:
2010/11/3 22:34:42
10-11-03 22:31
3楼
编辑
引用
管理
yx1317
M0.0的一个扫描周期和CPu的一个扫描周期是一样的吗?
10-11-04 20:47
4楼
编辑
引用
管理
fireray
计数器只是检测I0.2的上升沿,如果i0.2的频率足够快到和扫描周期一样,那i0.2就是每个扫描周期只计一个数。cpu的扫描周期一般是远快于触点动作的。
10-11-04 21:02
5楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
计数、扫描周期、定时器计时分为三件事去理解
10-11-05 00:52
6楼
编辑
引用
管理
fzl_115
引用
fireray
在 2010/11/4 21:02:33 发言
【内容省略】
支持 注意看清楚计数器触发的条件
10-11-05 16:03