主题:s7 200中断
点击:878 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yu_jingjian
在S7 200 定义高速计数器时 依次给三个中断程序0,1,2分配中断事件12 中断程序0完成后给中断程序1分配中断事件12, 这个过程中需要先用分离中断指令将中断程序0与事件12分离吗?再启用连接中断指令将中断事件12与中断程序1连接,还是可以直接在下个中断程序中直接启用中断连接 因为初学 表达的不是很清楚 请高手指点一下,感谢了
10-11-01 11:16
1楼
编辑
引用
管理
meidalu00
一起学习
10-11-01 13:08
2楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
附件:
[
本地下载
]
10-11-20 15:22
3楼
编辑
引用
管理
yu_jingjian
谢谢,我就是在这个列子中发现的问题,这个实例上的方法就是直接启用了 ,但在一些编程书上却说引用完后一定要分离才能启用下个中断,有点晕 不知哪个正确的,请帮助说明一下
10-11-22 13:45
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
yu_jingjian
在 2010/11/22 13:45:36 发言
【内容省略】
中断事件遵循的是先来先服务的原则,因此,在同一个周期内,只能有一个中断服务~
Regards
10-11-22 14:29
5楼
编辑
引用
管理
opwxyz
谢谢了
10-11-22 18:33
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
中段有优先级
10-11-24 15:57